潍坊发电机组_潍柴发电机组_潍坊柴油发电机组_山东华全动力股份有限公司

关于华全 资质认证 产品按功率 产品按品牌 视频专区资讯中心 客户案例 联系我们

企业动态

     新春好气象,喜迎开门红!华全1500千瓦机组成功

    山东华全动力2018狗年开业大吉

    装配潍柴发电机组时安装气缸套方法

    潍坊柴油发电机组高温的原因

    装配潍坊发电机组气缸衬垫有考究

    华全教你如何选着潍柴发电机组

    保持潍坊发电机组燃料喷射泵十个步骤

     潍坊发电机组继电器控制系统

    潍柴发电机组缸体、气缸盖裂纹故障处理技巧

    潍坊发电机组发动机活塞连杆组零件的组装

    潍坊发电机组燃油与机油混合故障的分析与排除

    判断潍柴发电机组燃油供给管路中漏点的方法

    使用潍坊发电机组电压互感器时要注意的细节

    潍柴发电机组失磁后能带多少电荷

    潍坊柴油发电机组常见问题详解

    不可忽视的潍坊柴油发电机组操作方法

    潍坊柴油发电机组船用与陆用区别在哪里?

     10月15日,两台30kw柴油发电机组发往重庆

    8月15日,一台150kw静音柴油发电机组发往德州

     7月29日,一台100kw柴油发电机组发往河北清河县

    7月17日,一台100kw柴油发电机组发往辽宁阜新

当前位置:主页 > 资讯中心 > 故障处理 > 正文    

  如何选择一台合适的潍柴发电机组,容量还是功  

  发表时间:2020-06-21 08:51   来源: 未知   TAG标签: 潍柴发电机组   点击:85次
微信公众号:hq05361092 选机组,微信扫码帮您解答

 如何选择一台合适的潍柴发电机组,容量还是功率?

 
潍柴发电机组10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? 
 
(一)方案或初步设计阶段 
 
自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。
 
(二)施工图阶段 
 
(1)建筑物的用电负荷可分为三类:
 
第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;
 
第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;
 
第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。
 
算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 
 
设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj—负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw; 
潍柴发电机组
发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1; k—可靠系数,一般取1.1。 
 
(2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量P=(P∑-Pm)/η
 
∑+ PmKCcosψm(KW) 
 
Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kw); η∑一总负荷的计算效率,一般取0.85; 
 
cosΨm —电动机的起动功率因数,一般取0.4; K—电动机的起动倍数; 
 
C—全压起动C=l.0,Y—△起动C=0.67,自耦变压器起动50%抽头C=0.25,65%抽头C==0.42,80%抽头C=0.64。 
 
(3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量P=PnKCXd〃(1/△E-1)(kw) Pn一造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kw) K—电动机的起动电流倍数; 
 
Xd —发电机的暂态电抗,一般取0.25; 
 
1. E—母线允许的瞬时电压降,有电梯时取0.20,无电梯时取0.25.在实际工作中,也可用系数法估算柴油发电机组的起动能力 
 
工程案例: 以某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,最大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。 
 
(1)按计算负荷计算P=kPj/η=1.1×191/1kw=210.1 kw
 
(2)最大的单台电动机起动的需要计算P=(P∑-Pm)/η∑ +PmKCcosΨm =(191—37)/0.85+37×6×0.64×0.4 =238.0 kw
 
(3)按起动电动机时发电机母线允许电压降计算P=PnKCXd〃(1/△E-1) =37×6×0.64×0.25(1/0.20-1) =142.08 kw
 
根据以上计算,应选择≥238.0 kw的柴油发电机组一台,因此可选一台250kw机组。
 如果还想了解更多关于潍柴发电机组相关知识点击这里http://www.wffadianji.com/news/jishuwendang/2020/0618/2461.html